1

Тема: Разница теплопотерь между 1-камерным и 2-х камерным окном

Подскажите какая будет разница в теплопотерях для климата Донецка между окном с однокамерным стеклопакетом с i-стеклом и двухкамерным "теплым" стеклопакетом? Площадь остекления примерно 10м2. Спасибо!

2

Re: Разница теплопотерь между 1-камерным и 2-х камерным окном

25 гривен за всю зиму если центральное отопление или газ.

«Все вещества ядовиты, но только доза делает их ядом»

3

Re: Разница теплопотерь между 1-камерным и 2-х камерным окном

Mendeleev пишет:

25 гривен за всю зиму если центральное отопление или газ.

Так это вообще ерунда! Двухкамерник фтопку  smile

4

Re: Разница теплопотерь между 1-камерным и 2-х камерным окном

Только нужно учитывать, что чем меньше окно пропускает тепло, тем меньше вероятность образования на нем конденсата, а такое в плохо вентилируемых помещениях частенько наблюдается.

«Все вещества ядовиты, но только доза делает их ядом»

5

Re: Разница теплопотерь между 1-камерным и 2-х камерным окном

Mendeleev пишет:

25 гривен за всю зиму если центральное отопление или газ.

Шо-то как-то подозрительно мало. 10 квадратов это примерно 5 средних окон, т.е. считай все окна 3-к квартиры, расчеты в студию!

6 (2012-06-30 19:44:25 отредактировано Mendeleev)

Re: Разница теплопотерь между 1-камерным и 2-х камерным окном

Запросто, проверяйте.

Однокамерный стеклопакет с мягким селективным покрытием R=0.55
Двухкамерный стеклопакет с мягким селективным покрытием R=0.70 (взял с запасом)
Средняя температура в Донецке за 3 зимних месяца -4С (-3.8 по данным укргидрометцентра)
Температура внутри помещения принял 20С

Рассчитываем теплопотери 1-к стеклопакета (20-(-4))/0.55=43,63 Вт/м2*час
Рассчитываем теплопотери 2-к стеклопакета (20-(-4))/0.7=34,29 Вт/м2*час
Разница в теплопотерях 9.34 Вт/м2*час

За три месяца разница составит 9.34*24*30*3=20,174 Вт или ~20 кВт*час (умножаем на колличество часов в 3-х месяцах)
Умножаем на площадь остекления 20 кВт*час*10м2=200 кВт*час

Стоимость тепловой энергии от газового котла КПД 85% (тариф до 2500 куб в год) - 10 коп.
Итого 200*0.1=20 гривен за всю зиму, даже чуть меньше чем я написал (может у кого-то потребление до 6000 куб в год)

«Все вещества ядовиты, но только доза делает их ядом»

7

Re: Разница теплопотерь между 1-камерным и 2-х камерным окном

Не буду вникать в расчеты, разница между одно- и двуккамерными i-стеклопакетами действительно небольшая (хотя и больше, чем указал Mendeleev). Двухкамерный нужен для бОльшей шумоизоляции.

Если интересует максимальное уменьшение теплопотерь, поставьте двухкамерный стеклопакет с теплой кромкой, тремя i-стеклами и газозаполнением, получите сопротивление теплопередаче 1,57, что втрое больше, чем у обычного однокамерного энергосберегающего стеклопакета +  вдобавок без холодной краевой зоны

8 (2012-07-03 02:48:40 отредактировано Mendeleev)

Re: Разница теплопотерь между 1-камерным и 2-х камерным окном

получите сопротивление теплопередаче 1,57

1,57 это конечно очень тёплое окно, у 40-ка сантиметровых стен панельных домов и то меньше. Но такое окно и стоит недешево, поэтому нужно считать экономику.

«Все вещества ядовиты, но только доза делает их ядом»