Тема: Почему булькает сифон?

У меня такая проблема, иногда в ванной вода в сифоне булькает, порой даже фонтан воды сантиметров 5 выходит, в придачу после этого неприятный запах появляется. Ещё заметила, что когда вода булькает в сифоне в унитазе колеблется вода, а на кухне в раковине вода, которая в тот же стояк сливается не булькает всё нормально. Подскажите, что нужно сделать, чтобы вода в сифоне не булькала?

Re: Почему булькает сифон?

Это у вас многоэтажка? В каких случаях появляется воздух? Когда вы сливаете воду или когда воду сливают соседи сверху?

3 (2011-04-26 10:24:19 отредактировано Nata)

Re: Почему булькает сифон?

Барбариска пишет:

Это у вас многоэтажка? В каких случаях появляется воздух? Когда вы сливаете воду или когда воду сливают соседи сверху?

У нас 2-й этаж, 10-ти этажного дома, да я заметила, что булькает когда воду сливают по стояку, а когда у нас сливают ни чего не булькает.

Re: Почему булькает сифон?

Nata пишет:

У нас 2-й этаж, 10-ти этажного дома, да я заметила, что булькает когда воду сливают по стояку, а когда у нас сливают ни чего не булькает.

Возможно, засорен стояк ниже вашей квартиры. Воздух не успевает уходить через основную трубу и прорывается на нижних этажах. Дергайте ЖЭК

5

Re: Почему булькает сифон?

Nata, у Вас в стояке труба канализационная забилась, из-за этого когда вода с верхних этажей сливается она как поршень давит вниз и вытесняет воду из сифонов, если по умному, то это называется "срыв гидрозатвора", а в ванной происходит булькание потому, что там обычно самая маленькая высота сифона (сантиметров пять).

Что делать? Самое простое это просто поставить как можно более высокий сифон, то есть на сколько хватит высоты под ванной. Обычно для этого сантехники-шабашники берут пластиковую шлангу-гофру, сгибают её в сифон на всю высоту между ванной и полом и вставляют в трубы заделывая щель силиконовым герметиком.

Вы можете проделать тоже самое сами, ну или вызвать какого ни будь сантехника.

6 (2011-04-26 21:44:15 отредактировано dimondoneck)

Re: Почему булькает сифон?

Или еще как вариант своими глазами видел - на последнем этаже 10 этажки  производили замену стояка канализации. В плите перекрытия на чердак чаще всего не удается выбить остатки старой чугунной канализации. Поэтому умельцы выводят фановую трубу на чердак 50 трубой в связи с чем по стояку создается дополнительное разряжение.